Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » VVHD

   
Автор / Author Тема / Topic: VVHD
zem21
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 418


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for zem21           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Работает проект на ММРВ(master) по Mlink интерфейс RS-232 далее конвертер с автоматическим режимом приемом передачи и RS-485 на графический дисплей (работающий по Mlink протоколу). Так вот ММРВ никаких значений не выдает и не принимает. Загружаю этот же проект на МРВ все работает без проблем.
Сообщения / Posts 82 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Посмотрите лог-файл запуска проекта в контроллере - что-нибудь есть необычное?
Сообщения / Posts 17100 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
zem21
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 418


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for zem21           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Краткое содержимое лог-файла
INFO:work mode
RS:COM1 read error 0 1 ()[@]
RS:COM1 read error 0 2 ()[@ ]
RS:COM1 read error 0 0 ()[@ ]
RS:COM1 read error 0 1 ()[@]
RS:COM1 read error 0 2 ()[@ ]
RS:COM1 read error 0 0 ()[@ ]
RS:COM1 read error 0 1 ()[@]
RS:COM1 read error 0 2 ()[@ ]
RS:COM1 read error 0 0 ()[@ ]
RS:COM1 read error 0 1 ()[@]

Сообщения / Posts 82 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В каком режиме у Вас СОМ-порт в Микро МРВ работает - Мастер или Слейв? Если он Мастер - раз что-то посылает в СОМ-порт, судя по логу, то в каком режиме у Вас СОМ-порт на АРМе, который связан с этим контроллером? Должен быть Слейв, раз контроллер Мастер!
Сообщения / Posts 17100 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
zem21
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 418


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for zem21           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Контроллер (DOS, МикроМРВ, СОМ-порт настроен как master, конвертер RS-232/485 c автоматическим управлением направлением передачи) связан по RS-485 с терминалом оператора (собственной разработки, на основе микроконтроллера Atmega 128, графический ЖК дисплей, RS-485, поддерживает протокол Mlink- проверено с МРВ).
В МикроМРВ всего 3 канала.
Канал 2 при загрузке проекта отрабатывает значение и должен передавать в терминал оператора, но при анализе линии с помощью осциллографа пакетов в линии нет.
Канал 1 должен получить значение канала 2 от терминала оператора.
3ий канал должен считывать некоторое изменяющееся значение из терминала.
Соединяю терминал с МРВ и этот же проект работает без вопросов.

То есть похоже, что микро МРВ не работает в режиме master.
Часть лог-файла я отсылал ранее.

Сообщения / Posts 82 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В логе то как раз показано, что Микро МРВ отправляет пакеты M-Link, да вот только подтверждения на них не получает от запрашиваемого устройства. Проверьте линию связи на физическом уровне. И еще - какие настройки Вы выставили для СОМ-порта?
Сообщения / Posts 17100 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
zem21
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 418


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for zem21           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Мы нашли ошибку в настройках COM-порта.Все работает нормально.
Спасибо за беспокойство

Сообщения / Posts 82 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2