Имеется следующая система:
SCADA(Genesis32)-OPC(opc.exe TRACE MODE)-Ломиконт ТМ(МикроМРВ TRACE MODE).
Необходимо сохранять некую переменную, задаваемую из Genesis, в Ломиконте ТМ и восстанавливать
ее значение при загрузке Ломиконта.
Сохранение переменных с помощью файла восстановления тормозит весь Ломиконт.
Сохранение W переменных в файл не работает как в FBD (блок WFILE запрещен), так и в Tehno-IL
(запись не производится).
Некая переменная - плотность, загружать ее каждый раз из SCADA ненадежно, так как операторская
станция может и не работать, а после сбоя питания необходимо восстановить значения переменных с
плотностями.
Подскажите, пожалуйста, какое-либо решение данной проблемы.

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
"Сохранение переменных с помощью файла восстановления тормозит весь Ломиконт." - А Вы хотябы управляете этим процессом или оставляете его на совесть системы, ведь тогда она на каждом цикле пересчета будет пытаться это сохранение выполнять? Если не управлять, то это действительно будет очень сильно тормозить пересчет узла, ведь там стоит менее динамичная Flash-память, а не жесткий диск.
Если же не через файл сохранения состояния, то только через канал типа Output на узле ОРС-сервера ТМ, который будет получать данные из SCADA и передавать их в контроллер.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2