Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » О синхронизации времени

   
Автор / Author Тема / Topic: О синхронизации времени
Den
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 75


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Den           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Не могли бы Вы поподробнее описать процесс конфигурирования каналов для синхронизации времени в контроллере и рабочей станции? В справке о канале системный синхронизация всего пара строк... Контроллер ТКМ52, МРВ Win2000,связь по сети.
Сообщения / Posts 51 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Этот канал должен быть создан в одном из АРМов и иметь тип Output. При изменении его значения с нулевого на ненулевое производится синхронизация времени для всех контроллеров этого проекта, которые работают в сети. Для синхронизации времени по АРМам штатных средств нет, поэтому здесь необходимо использовать функции самой ОС.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Den
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 75


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Den           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Хотелось бы уточнить, нужно ли создавать канал такого типа в контроллере?
Сообщения / Posts 51 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Нет - в контроллере нельзя.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Den
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 75


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Den           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Каким образом контроллер "увидит" этот канал на АРМ? Неужели никаких связей не надо?
Сообщения / Posts 51 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Нет - никаких связей не нужно, система сделает все автоматически сама.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Den
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 75


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Den           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В контроллере для хранения данных за текущие сутки заведено по каналу на каждый час. Программно заносим туда значения в соответствии с текущим временем. Для синхронизации времени АРМ и контроллера используем канал СИСТЕМНЫЙ_СИНХРОНИЗАЦИЯ при запуске АРМ. Проблема в том, что при запуске контроллера время одно, а при запуске АРМ и синхронизации-получается другое (на час вперед). Соответственно данные начинают накапливаться в другом канале, что не есть good.
Временную зону прописал(Е-бург).Как поправить?

Сообщения / Posts 51 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
[Улыбка / Smile] У Вас этот час еще несколько дней будет! Все дело в том, что MS-DOS у Вас не-русская, а по американским правилам переход на летнее и зимнее время не совпадает по датам с нашим.
Подробно - здесь: http://forum.adastra.ru/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=13;t=000019

Мы, например по Москве, убираем этот час через SET TZ=MSK-4MDT (летом) и SET TZ=MSK-3MDT (зимой).

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Den
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 75


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Den           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Может я чего недопонял, причем тут летнее-зимнее время? Я так понимаю синхронизация времени это что-то типа канала системный_время установить или команды TIME в DOS? Время должно быть одинаковое-вот в чем смысл синхронизации. Теперь, что, собственный синхронизатор на IL делать?
Сообщения / Posts 51 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В том то все и дело, что синхронизация времени зависит от часового пояса как в ОС Windows, так и в ОС MS-DOS. [Улыбка / Smile]
Поэтому при синхронизации времени между двумя машинами с текущим временем 14:00 на обеих машинах, но с разными часовыми поясами Вы получите в итоге разное текущее время после выполнения синхронизации!
Поэтому: "Время должно быть одинаковое-вот в чем смысл синхронизации" - без правильного часового пояса не приведут к желаемому результату.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2