При работе ТМ5.07 с контроллером Ш9327
периодически по какому-либо из каналов происходит "подвисание" вводимых значений,т.е.аппаратные значения канала могу т не меняться длительное время (в течении нескольких часов).При этом на экране дисплея Ш9327 значения этого-же канала меняются с каждым опросом.Признак аппаратной недостоверности канала не устанавливается.Выйти из этой ситуации возможно только перезапуском МРВ.
Что может вызвать подобную ситуацию?

Сообщения / Posts 17 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Для Ш9327 МРВ организует групповой запрос. Прибор выдает ему значения каналов с номерами. Если значение канала не обновляется и нет признака недостоверности, то причины могут быть только 2:
- в кадре ответа нет сообщения по этому каналу,
- сообщение о канале содержит некий ненулевой код признаков состояния канала.
Признак можно проконтролировать дополнительным каналом в базе с настройкой "Команда" AIp, значение которого может выдать код признаков неисправности данного канала или результат сравнения с уставками:
0 - канал исправен, результат в пределах уставок;
1 - "НДАТ", неисправность датчика;
2 - "НМИП", неисправность МИП;
4 - "ПЕРЕГР", перегрузка АЦП, т.е. значение входного сигнала превышает диапазон АЦП;
5 - "<<", результат ниже нижнего предела измерений датчика;
6 - ">>", результат выше верхнего предела измерений датчика;
7 - "<>", результат не в допуске (для служебных каналов);
9 - "<", результат ниже уставки;
10 - ">", результат выше уставки;

Если запустить на узле профайлер с ключом DEBUG, то можно получить дополнительную информацию об ответах со стороны Ш9327 на запросы МРВ и по протоколу обмена этого прибора (см.его документацию) проверить, выдает ли он значения всех запрограммированных каналов и в каких кодах.


Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   