Могут ли возникнуть трудности при использовании модулей I-7016 или I-7016P?
Сообщения / Posts 68 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В нашей документации специальным пунктом в описании каналов DCS оговорены настройки каналов для модулей I-7016. Основная проблема состоит в том, что из двух аналоговых входов в каждый момент времени может поддерживаться только один. Существуют специальные команды переключения, которые реализуются при обращении к модулю. Мы обращаем внимание на это в своей документации: "Верхняя и нижняя границы относятся к тому каналу, который считывается в данный момент времени. Поэтому при выборе разных аналоговых каналов необходимо синхронно менять границы командами SetHAlarm и SetLAlarm (если они разные). При организации опроса аналоговых входов необходимо учитывать, что в модулях существует задержка на переключение аналогового входа (около 300-350 мс)."