Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » Работа с LG-ig5 по Modbus RTU

   
Автор / Author Тема / Topic: Работа с LG-ig5 по Modbus RTU
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Проверяем работу двух частотных преобразователей
LG -IG5 протоколу MODBUS RTU:
СОМ2-I-7520-RS485.Скорость 9600,8-n-1,Таймаут
по СОМ2-300,Период опроса 6Х0.055мс.
Осуществляется опрос 8 каналов по каждому преобразователю.
Имеются два преобразователя №1 и №2.
Расстояние 0.5м,экранировка тщательная.
Если работает один из пары (у второго обьекта каналы отключены в редакторе базы каналов),то
процент ошибочных транзакций около 1 процента.
Если включены оба то ошибочных транзакций около 10
процентов.
Сообщения :RS :COM2 check error
OUT:01 04 00 00 00 01 31 <1> cd
ERR IN0
в основном все записи идентичны.
От таймаута по СОМ2 это не зависит.
Возможно ли уменьшить количество ошибочных транзакций ?

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Сообщение с логе типа "OUT:" - показывает, что сервер отправил запрос к устройству (далее набор шестнадцатиричных символов - это кадр запроса).
Сообщение типа "IN:" - показывает, что сервер принял в ответ на запрос от устройства в период ожидания по таймауту. В Вашем случае, судя по логу, сервер показывает, что за установленные 300 мс ожидания ответа устройство так ничего и не ответило. Это означает, что Вам необходимо увеличить таймаут в параметрах настройки СОМ-портов.
Качество ответа на запросы полностью определяется динамическими характеристиками опрашиваемых устройств. И если задержка ответа от устройства непостоянна (динамически меняется в реальном времени), то это действительно может привести к прогрессирующему ухудшению обмена с возрастанием количества таких устройств в одной линии.

В каких пределах Вы пробовали менять таймаут ожидания ответа от устройства?

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Таймаут по СОМ2 изменялся в пределах от 100 до 1000 при цикле 6х0.055мс
Самое интересное,информация в 90 процентах
транзакций поступает правильная.

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Как я уже сообщал выше - необходимо обратиться к производителю данного устройства или документации на него с целью определения времени его задержки при ответе на запрос.
Ведь частотный преобразователь может давать задержку на преобразование измеряемой частоты.
И если в нем не реализована асинхронность функций измерения частоты и ответа по внешним интерфейсам, то максимальная величина времени преобразования измеряемой величины будет характеризовать латентность (запаздывание) прибора на ответ.

2) Попробуйте другие скорости обмена, отличные от 9600.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Экспериментально установлено,что удовлетворительная работа двух преобразователей
возможна,если в каждом цикле пересчета пересчитываются каналы ,относящиеся только к
одному преобразователю.Это достигается использованием фазового сдвига :период F1,F2,F3,F4
Т.е.если у первого преобразователя каналы К11,К12,К13...К18,а у второго К21,К22,...К28
и в базе они расположены по индексу как К11,К21,....К18,К28 ,то период опроса нужно
устанавливать 1F1,1F2,1F3,1F4,1F1,1F2,1F3,1F4,...
При этом 2-3 ошибки на 1500 транзакций.

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 6 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Разнеся каналы по фазам, Вы тем самым увеличили в пять раз период опроса модулей (то бишь увеличился таймаут между запросами к одному модулю). Вероятно такой "отдых" помогает модулю "собраться с силами" для ответа на следующий запрос, что уменьшает количество сбоев. [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2