Поддерживаются ли в ТМ-5.10 контроллеры РЕМИКОНТ Р-110. Спасибо.
Сообщения / Posts 1 | Из / From: Казхстан
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В ТМ5 поддержки Р-110 - нет, но есть информация, что Электроприбор готов заменить старые Р-110 на новые "Ремиконт ТМ" (РС-совместимый Ремиконт, тот же конструктив, но другой процессорный модуль), поэтому имеет смысл обратиться в Электроприбор. Эти данные неофициальные, и конечное решение по приданию ему официального статуса будет решаться на основе обращений пользователей. Поэтому - чем больше будет желающих - тем лучше.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
_SaM_
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 122
отправлено / posted
Несмотря на то, что поддержки 110-го Ремиконта в ТМ5 нет, в каталоге ini лежит файл с интересным названием "РЕМИКОНТ-110.DRV" - описание для подключаемой dll'ки Насчёт "Ремиконт ТМ" - по-моему, так как Ломиконты и Ремиконты совместимы по модулям УСО, можно просто вытащить процессорный модуль с памятью и вставить туда "Ломиконт ТМ". Но вот с ПО будут проблемы - придётся всё переписывать с учётом особенностей ТМ, так как точно таких же алгоритмов как в Ремиконте в ТМ нет
Сообщения / Posts 40 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Вероятно в самых ранних релизах описатель драйвера РЕМИКОНТ-110.DRV ошибочно присутствовал в системе, но драйвера как такового в 5-й версии никогда не было. Насчет перевода логики - это вопрос к Электроприбору. Например, для "Ломиконт ТМ" написан конвертер Микрола в Техно_IL. Что будет для "Ремиконт ТМ" - мы пока не знаем.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
_SaM_
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 122
отправлено / posted
Насчёт конвертера "Микрол - Техно IL" да, мы его написали, и даже выложили в интернет по адресу microil.narod.ru , но как это бедный Микрол конвертируется в Техно IL - посмотрите при случае ... Кстати, как человек работающий на Электроприборе - могу сказать, что модернизации Ремиконта под Трейс Моуд в планах завода как минимум в этом году нет
Сообщения / Posts 40 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
AyazyanGK
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 778
отправлено / posted
Есть драйвер для Р-110/120. Более года использовалься в АСУТП. AyazyanGK@soros.bashedu.ru
Сообщения / Posts 1 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |