Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » Резервирование МФК

   
Автор / Author Тема / Topic: Резервирование МФК
ilya
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 469


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ilya           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Существует резервированный комплекс контроллеров МФК который работает под ISaGRAF-ом. Мы хотели бы реализовать резервирование МФК на TM. Возникли следующие вопросы:

1)У МФК есть аппаратное средство поддержки резервирования – распределенный триггер. Модуль TCC_2TCB08 cпециальным кабелем резервирования соединен с двумя частями этого триггера. Этот модуль реализует гарантированное отключение выходов вышедшего из строя контроллера от объекта. Поддерживает ли OEM продукт для МФК данный механизм?

2)Если OEM для МФК этого не поддерживает, то как Вы рекомендуете отключать выходы вышедшего из строя контроллера (работающего в резервированной паре) от объекта?

Сообщения / Posts 216 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Да - чтение/запись порта этого триггера доступны через канал подтипа ДИСКРЕТ_DI порт и DO порт.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ilya
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 469


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ilya           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Спасибо.

1)Что бы запрограммировать МФК обязательно нужен OEM продукт? Или можно и простым Микро МРВ?

2)Если можно, то он (Микро МРВ) поддерживает каналы DI Port, DO Port?

Сообщения / Posts 216 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Программировать можете (и желательно) в обычной Профессиональной инструменталке, если она у Вас есть, а вот рантайм Микро МРВ лучше всего брать ОЕМный - или у Вас не ОЕМ-вариант контроллера?
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ilya
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 469


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ilya           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
У нас пока никакого МФК нет. [Улыбка / Smile] Ясно что: "рантайм Микро МРВ лучше всего брать ОЕМный" [Усмешка / Big Grin] Вопрос то следующий: "Можно ли обычный Микро МРВ запускать на МФК и если можно, будет ли он поддерживать DI-DO port?"

Да, кстати, в таблице "отличия серверов", что значат пустые ячейки для Микро МРВ, в строках "FBD блоки"?

Сообщения / Posts 216 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Нет - штатный Микро МРВ не поддерживает все ОЕМ-варианты устройств. А зачем, если вместе с самим устройством всегда поставляется ОЕМ вариант Микро МРВ для него?

2) Пустые места означают, что поддерживается все блоки из данного раздела.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ilya
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 469


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ilya           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Спасибо. Понятно. Просьба ответить еще на ряд вопросов:
1)Если мы правильно поняли из документации на МФК: распределенный триггер выключает выходы вышедшего из строя контроллера и включает выходы резервного. Тогда не могли бы Вы подсказать принцип работы с каналом DO port.
2)STATE – тип инициализации портов микросхемы 8255 при старте. Поясните пожалуста назначение этой настройки для МФК и что значит I-I-I и т.д.

Сообщения / Posts 216 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Дело в том, что регистр управляющего слова этого триггера необходимо считывать и записывать по определенным адресам (порты ввода/вывода), так вот этот тип канала как раз и позволяет это делать. А формат самого этого слова и назначение его битов - смотрите в описании на сам контроллер.

2) По-моему - для дискретных плат МФК этот параметр не актуален. Не совсем понятно - при чем здесь микросхема таймера 8255?

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ilya
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 469


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ilya           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Я как раз и хотел узнать "формат самого этого слова и назначение его битов" т.к. в документации пока ничего внятного не нашли. Ладно. Спасибо. Будем еще разговаривать с Теконом.
2) Помощь ввела в заблуждение. Там написано:"DI port – чтение из порта ввода/вывода (микросхема 8255)". [duno / незнайка]

Сообщения / Posts 216 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 12 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Насчет 8255 - это я напутал, это микросхема портов ввода/вывода, ну а канал подтипа DI\DO_port соответсвенно с ней работает, то есть - считывает\записывает значения в порты... [Улыбка / Smile]
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2