Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » Тупик...

   
Автор / Author Тема / Topic: Тупик...
Антон Рассказов
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 984


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Антон Рассказов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Доброго времени суток!
В разрабатываемом нами проекте всплыли проблемы со связью (таймауты). Боевой проект разбился на массу маленьких подпроектов, которые собственно и тестировались... И тут обнаружилась критичная для нас ошибка, не устранив которую нет смысла продолжать проект. В максимально упрощенной конфигурации наш тестовый проект выглядит так: компьютер (МРВ) – RS232 (M-LINK) – Контроллер (Лагуна)(Микро МРВ) – RS485 (DCS)– УСО (7017). Шесть каналов DCS (Ain) внизу ( в Лагуне) - "общаются" с модулем УСО 7017 и шесть каналов СВЯЗЬ (In M-Link) наверху - "тянут" данные по M-Link. При запуске проекта в отладочном режиме в log-файле видим следующие строчки:
OUT: 40<@> 01 01 02 20< > 00 04 00 00 00 00 00 26<&> 2a<*>
ERR IN0:
RS:COM 1 check error
OUT: 40<@> 01 01 02 21<!> 00 03 00 00 00 00 00 20< > 2a<*>
ERR IN0:
RS:COM 1 check error

то есть идут таймауты в обмене между МРВ и МикроМРВ даже в такой элементарной конфигурации.... Может быть подскажете, в чем тут дело?
PS скорости обмена по M-LINK и DCS - 115200
PSS изменять скорости обмена не представляется возможным, так как это связано с особенностями разрабатываемой системы

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Какие таймауты заданы в настройках порта МРВ для СОМ-порта и в Лагуне по обоим портам (Мастер и Слейв)?

2) Какой цикл пересчета у МРВ и Лагуны?

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Антон Рассказов
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 984


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Антон Рассказов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
− настройки COM-портов Лагуны: COM3 (Slave M-Link) – адрес ff80, скорость 115.2 к, контроль 8-1-n, таймаут 200, прерывание 14, управление передачей нет, COM2 (Связь с контроллером – адрес 100, скорость 115.2 к, контроль 8-1-n, таймаут 200 , прерывание 13, управление передачей RTS (auto);
− настройка порта COM1 компьютера: адрес – 3f8, скорость – 115.2 к, контроль – 8-1-n, таймаут – 500, прерывание – 4, управление передачей - нет

Настройки узлов
МРВ - период пересчета 30, разрешение 0.001, период пересчета M-Link-каналов 1 сек.
Лагуна - период рересчета 4, разрешение 0.055, период пересчета DCS-каналов 1 цикл.

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В Вашем проекте для каналов обмена по M-Link установлена не 1 секунда, а 1 цикл. Поэтому у Вас очень большая интенсивность запросов к узлу Лагуны, что скорее всего и приводит к появлению ошибок в обмене - траффик постоянно "забит" запросами и Лагуна не успевает ответить на них.

Кроме того - обращаю Ваше внимание на то, что для узла АРМ Вы выставили разрешение таймера в 1 мс. Под MS Windows минимальный цикл может быть 10 мс. Даже если задать 1 мс, ОС все равно выставит его в 10 мс. МРВ автоматически корректирует множитель, понижая его до 3-х, но все же рекомендую Вам поменять данные настройки в самом проекте ТМ.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Антон Рассказов
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 984


Icon 11 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Антон Рассказов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Выполнили все Ваши рекомендации, но увы... результат нулевой...
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
###
Мы продолжаем исследования Вашего проекта - результаты сообщим позже.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   