Коростелёв А. Н.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 40


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Коростелёв А. Н.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Уважаемые господа, неожиданно столкнулись с проблемой, которой и в принципе не должно быть в силу распространенности аппаратных средств, на которых она возникла – контроллер MicroPC.
Суть наших затруднений – не работает (в нашем частном случае - под МикроМРВ 5.07) плата аналогового вывода 5750 в составе контроллера MicroPC.
Если написать программку на Basic согласно руководству на плату 5750 – все работает, при изменении преобразуемого кода мигает светодиод на торце платы и меняется уровень аналогового сигнала на выходе управляемого канала платы.
В проекте, выполненном в ТМ 5.07, мы используем в узле контроллера MicroPC для управления платой 5750 канал подтипа АНАЛОГ с дополнением АО 5750.
В настройках канала устанавливаем необходимые BASE и CH. Настройки MUX, GAIN/REG, ALT/REG – «по нулям».
Таймауты для аналогового вывода, судя по содержимому меню настроек таймаутов, не настраиваются.
Канал подтипа СИСТЕМНЫЙ с дополнением ввод, вывод не используем, т.к. запрещать формирование выходного аналога нам не требуется.

В результате: при изменении преобразуемого кода светодиод на торце платы 5750 не мигает, уровень аналогового сигнала на выходе управляемого канала платы – нулевой.

В чем проблема? Я не думаю, что поддержка платы 5750 под ТМ5 не работает, скорее всего мы где-то что-то упускаем в настройках.


Сообщения / Posts 32 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ответить на данный вопрос сможем только после проведения испытаний.
Но, так как в наличии платы 5750 у нас на данный момент нет, то срок ответа может немного затянуться.

Сообщения / Posts 17105 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Коростелёв А. Н.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 40


Icon 12 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Коростелёв А. Н.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Хотелось бы ненавязчиво поинтересоваться: как обстоят дела с поддержкой платы аналогового вывода 5750 фирмы Octagon?
Или может уже пора свой драйвер писать?

Сообщения / Posts 32 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Плата заказана, но не доставлена. Ждем...
Сообщения / Posts 17105 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ATMosphere
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 115


Icon 14 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ATMosphere           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Насколько мне известно, общение с платой 5750 происходит просто последовательной записью в два порта 12-разрядного кода (8+4). Почему бы не воспользоваться каналом ДИСКРЕТ/DO word, устанавливая единственный атрибут канала BASE базовый адрес порта? Если плата настроена на базовый адрес 0x100, то атритуты BASE для восьми каналов будут соответственно 0x100, 0x102, ..., 0x10E.

Компания "АТМ" - комплексная автоматизация технологических процессов и производства

Подобных проблем поможет избежать новая услуга от "АТМ"+"AdAstra". Подробнее см. СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ


Сообщения / Posts 45 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Коростелёв А. Н.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 40


Icon 7 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Коростелёв А. Н.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
2 ATMosphere:

Большое спасибо представителю компании «АТМ» за незатейливый и неожиданно эффективный совет. Наша плата 5750 заработала.
Тем не менее, мне хотелось бы заметить, что, работая с аналоговой платой, сразу как-то не приходит в голову попробовать использовать каналы подтипа ДИСКРЕТ (тем более имея как бы в наличии для использования канал с настройкой на конкретный тип платы УСО…).
А вообще чесать правой ногой левое ухо слегка затруднительно, а у кого-то и вообще не получается (это я уже – к Адастре, на перспективу).


Сообщения / Posts 32 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Уважаемый Андрей Николаевич!

Прошу прощения за причиненные неудобства.
Действительно, каналы АНАЛОГ_AO 5750 в микроМРВ интепретировались с ошибкой.
Плата в микроМРВ поддерживалась через каналы АНАЛОГ_AO(L,H).
Послал на Ваш адрес пакет микроМРВ релиза 5.09, в котором каналы АНАЛОГ_AO 5750, образованные методом АВТОПОСТРОЕНИЯ в редакторе базы каналов Трейс Моуд, поддерживаются корректно.


Сообщения / Posts 17105 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2