A_KASHIRIN
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 972
отправлено / posted
У нас возникла следующая проблема. Во время эксплуатации Ломиконта TM вышел из строя один из нескольких аналоговых модулей ввода (АЦП080). В связи с этим возникает проблема определения неисправного модуля. Согласно методике создания проекта, прилагаемой к контроллеру Ломиконт ТМ, неисправность диагностируется по одному из битов модуля МУС2 без конкретизации неисправного модуля. Каким образом можно узнать номер неисправного модуля средствами МикроМРВ ТМ?
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Doloy
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 826
отправлено / posted
Это не совсем так. Флаг "ОТВ" (контроль ответа от модуля) - это регистр 705h ломиконта-ТМ, а не МУС2. А адрес модуля определяется по значению регистра 701h и таблицы в приложении В (инструкция на Ломиконт).
Сообщения / Posts 53 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Doloy
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 826
отправлено / posted
Там, правда, есть нюанс по диагностике ЦДП и ЦИП, если интересно - пишите olshevsky_a@nosta.ru