Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » МРВ > Teconic > ММРВ > УСО

   
Автор / Author Тема / Topic: МРВ > Teconic > ММРВ > УСО
Vasilii
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1009


Icon 11 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Vasilii           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте!
Ситуация такая. Создал тестовый проект для Teconic-a под ММРВ, МРВ и ММРВ связываются, а вот на УСО выхода нет (вижу, что сигнал в каналы Dout подается, а физически на выходе ничего нет - конвертор RS не выдает сигнал СЕТЬ - конвертор живой). Впечатление такое, что проблема с настройками связи контроллера с УСО, у меня такие стоят: тип - О, вид - Н, DCS, DO, RS - 1, ADDR - 01, CH - 0000, Slot - 0, FSC - нет.
ММРВ создает следующий файл:
Professional Edition
MRT 5.15
MFC,TKM,Teconik OEM version
SUPPORT:
INFO:Load Starting... c:\tecon\teconic.dbb
INFO:Detected DOS = <1558 616>
INFO:Found 4 channels
FBD_DLL not found fbd0.dld
FBD_DLL not found fbd1.dld
FBD_DLL not found fbd2.dld
FBD_DLL not found fbd3.dld
FBD_DLL not found fbd4.dld
FBD_DLL not found fbd5.dld
FBD_DLL not found fbd6.dld
FBD_DLL not found fbd7.dld
FBD_DLL not found fbd8.dld
FBD_DLL not found fbd9.dld
NET:VECTOR 5C found
NET:NCB for AutoSend = 2
NET:NCB for AutoSend float value = 1
NET:NCB for SendToNet = 0
NET:NCB for CopyFrom = 0
NET:NCB for Registrator = 0
NET:NCB for Recieving = 2
NET:iname ARG@@S1
NET:gname ARG@@S°
NET:found 2 adapters
NET: select 0 adapter
with 0 number
NET:init 0 adapter
INFO: LoadTime=5.38s CalcPeriod=549ms
INFO: resolution=0.055
NET:starting...
RTM:math kernel starting...
INFO: start time is 0 s
JRT:timer constant is = <-86 ffaa>
INFO:work mode

В чем может быть причина?

Сообщения / Posts 49 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Vasilii
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1009


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Vasilii           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Проблему решил!
Вопрос: как влияет на работу таймаут в настройках "Параметры узла: .... > Параметры последовательных портов"? Я установил 200.

Сообщения / Posts 49 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Указанный тайм-аут определяет ожидание ответа от устройства.
Если устройство отвечает раньше, чем это задано тайм-аутом, величина этой настройки не влияет на производительность канала связи.
Если устройство задерживается с ответом, то производительность канала снижается за счет увеличения времени ожидания ответов и за счет переспросов.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ViktorN
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1295


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ViktorN           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Мы приобрели Контроллеры теконики. В тестовом режиме они опрашиваются нормально, управление дискретными и аналоговыми выходами тоже получается. Единственное не понятно как осуществить управление 8 регуляторами с помощью 2 каналов модуля Е3603. Если можно напишите пожалуйста для примера какой-нибудь проект с регулятором.
Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А что это за модуль Е3603? Ни на сайте ТЕКОНА, ни в их технической документации таковой найти не удалось. [duno / незнайка]
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Т3603 - это модуль дискретных Выходов! Какие 8 регуляторов и что за два канала? [Недоумение / Confused]
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ViktorN
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1295


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ViktorN           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Может я ни чего не понимаю, но я не могу понять, как управлять исполнительными механизмами с текоников (через какой блок посылать команды и как). Раньше управляли с помощью дискретных выходов Ремиконт Р-130, а сейчас как это делать.
Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А что из себя представляют исполнительные устройства? Вообще - с точки зрения электрического подключения, полагаю, что все должно быть точно так же как и с Ремиконтом.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ViktorN
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1295


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ViktorN           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
С точки зрения электрического подключения я и выбрал модуль Т3603, а вот программно создать регулятор и что-бы он отправлял нужные команды на нужный выход не получается.
Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А до этого в Ремиконте какой алгоритм использовали?
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ViktorN
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1295


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ViktorN           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Там все просто создается регулятор , а он уже в зависимости от контура регулирования привязан к тем или иным дискретным выходам( один на больше друго на меньше)
Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Регуляторы разные бывают - конретно какой тип был в Ремиконте? ПДД?
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ViktorN
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1295


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ViktorN           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Меня не интересует разновидность регулятора, который описан в программе, он может быть любым хоть ПДД , хоть ПИД или любой другой (тем более что мы используем разные) меня интересует система команд и коды которые отправляются на модуль Теконик Т3603.
Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А зачем Вам система команд и коды протокола модуля Т3603 - это забота ТМ, для Вас в системе в узле контроллера есть канал типа DCS_DO, который преставляет собой упакованные биты состояний выходов этого модуля. Посылая соответсвующее значение в биты этого канала Вы устанавливаете таким образом выходы модуля.
И еще - у Вас канал настроен на порт СОМ2 (RS - 1), проверьте в параметрах узла контроллера - заданы ли все параметры этого порта: адрес, прерывание, скорость, таймаут?

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ViktorN
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1295


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ViktorN           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Спасибо за помощь но я сам разобрался. Все что вы сказали у меня и так было настроено.
Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2