Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » Запуск Микро МРВ

   
Автор / Author Тема / Topic: Запуск Микро МРВ
serj
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1350


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for serj           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Имеем контроллер Micro PC с платой 5025 и платой аналогового ввода 5700, пытаемся запустить на нем Микро МРВ, база каналов создана, при запуске выдается ошибка: runtime error R6002; пытались запускать с разными .exe файлами, входящими в комплект, результат такой же, подскажите пожалуйста необходимые файлы и условия запуска
Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В проекте созданы каналы АНАЛОГ или ДИСКРЕТ?
Проверьте корректность базовых адресов этих каналов, возможно, что они неверно настроены и это приводит к свалу МикроМРВ.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
serj
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1350


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for serj           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Да, есть каналы и АНАЛОГ и ДИСКРЕТ,однако даже если не указываешь в командной строке имя базы каналов, выдается та же ошибка
Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
serj
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1350


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for serj           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
ещё выдается сообщение: floating point not supported
Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Естественно - процессорный модуль Octagon 5025 очень старый и на нем стоит процессор 386SX-25Мгц, у которого нет сопроцессора! Вы скорее всего пытаетесь запустить на нем штатный МикроМРВ с поддержкой сопроцессора, а Вам необходимо запускать МикорМРВ без поддержки сопроцессора. У таких МикроМРВ в имени есть приставка "86", например: mrt86.exe или j86.exe.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
serj
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1350


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for serj           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
подробное описание проблемы: Контроллер Micro PC с платой 5025 с 486 процессором 50 Mhz без сопроцессора,плата аналогового ввода 5700, DOS 6.2, база каналов создана есть каналы аналогово ввода и дискретного вывода, адреса настроены, пытались запускать со всеми .exe файлами входящими в комплект, выдает: runtime error r6002
floating poin not supported, не связано ли это с отсутсвием сопроцессора и какие всвязи с этим могут быть варианты решения

Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
serj
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1350


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for serj           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
mrt86_n.exe запускали в первый раз, затем пробовали все .exe, входящие в комплект - результат один, описан выше
Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Релиз МикроМРВ какой? Как-то был в ранних версиях баг - МикроМРВ без поддержки сопроцессора случайно собрали с поддержкой, и он не запускался на таких платформах. Других пока причин не вижу.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
serj
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1350


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for serj           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В файле readme написано, что релиз 5.15, а в регистрационной карточке Микро TRACE MODE 5.0 (MCTM50)
Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
serj
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1350


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for serj           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Поставили сопроцессор от 386-го, с ММРВ все в порядке, теперь выдается ошибка -8(ошибка загрузки базы каналов),в командной строке набираю следущее:
a:\mrt86_n a:\tm50\node1
в ответ:
a:\tm50\node1 <null> <all>
LOAD ERR = -8
в лог-файл пишется следующее:
Load Starting...a:\tm50\node1.dbb
Detected DOS = {1518 616}
Channel base error = -8

Не могли бы вы подсказать, в чем сейчас проблема, на курсах еще не был, да и в ДОСе не очень силен [Улыбка / Smile] )

Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
У Вас в строке запуска МикроМРВ ошибка - между путем к узлу и именем узла нет пробела, должно быть так:
a:\mrt86_n a:\tm50\ node1

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
serj
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1350


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for serj           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Спасибо,контроллер работает,нашел 17 каналов,только информацию на терминал по орашиваемым каналам не выводит пишет в логе:SCREEN load error screen.000
В базе каналов, в параметрах узла, на закладке Микро, выбали тип дисплея Smart Link, сейчас ищем причину

Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Smart Link уже не поддерживается. Вам надо ставить либо VT100, если Вы через СОМ-порт работаете, либо VGA, если у Вас монитор через видеовыход подключен.
Ошибка загрузки файла скрина говорит о том, что МикроМРВ не нашел сам файл. Искать файлы экранов экран он может в двух направлениях:
1) В той же папке, где и сам ЕХЕ-шник МикроМРВ
2) В папке самого проекта

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
serj
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1350


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for serj           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Скажите пожалуйста, каким образом создать этот файл в проекте (с помощью чего?), нужно ли к нему привязывать какой-либо канал, и если можно, вышлите пожалуйста пробный проект с несколькими каналами, с поддержкой данной платы, и конфигурацию сети, чтобы нам как следует разобраться, потому что в руководстве о данных настройках мы ничего не нашли, заранее спасибо
Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Подробное описание оформления описателей экранов находится в разделе "Работа в реальном времени/Вывод информации на терминал"
Описатели (текстовые файлы)создаются в любом текстовом редакторе.

Вам следует зарегистрировать в установленном порядке приобретенную лицензию на Микро Трейс Моуд 5 (прислать заполненную регистрационную карточку или зарегистрировать через сайт).
После этого запросите пример проекта - через службу техподдержки. Пришлем.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
serj
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1350


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for serj           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Программы зарегистрировал, куда обращаться на счет пробного проекта?
Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Запрос направляйте по адресу hotline1@adastra.ru
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2