Автор / Author Тема / Topic: DOS 7.10.1999 и опрос по COM
Dismay
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 760


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Dismay           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Необходимо орпашивать модули ADAM-4000 через COM порт при помощи микро МРВ контроллера у меня нет так что поставил обычный писюк пока Pentium 166
вопрос собственно от безграмотности и отсутсвия времени порт нужно настраивать в autoexec.bat или нет? если да то у меня Mode не дает поставить baund выше 9,6к а нужно 115,2к в любом случае порт открываеться но при чтении валяться ошибки
профайлер 5.15 rtm7_e.exe
Professional Edition
MRT 5.15
SUPPORT:
INFO:Load Starting... C:\START\PC.dbb
INFO:Detected DOS = <1802 70a>
INFO:Found 240 channels
FBD_DLL not found fbd0.dld
FBD_DLL not found fbd1.dld
FBD_DLL not found fbd2.dld
FBD_DLL not found fbd3.dld
FBD_DLL not found fbd4.dld
FBD_DLL not found fbd5.dld
FBD_DLL not found fbd6.dld
FBD_DLL not found fbd7.dld
FBD_DLL not found fbd8.dld
FBD_DLL not found fbd9.dld
NET:VECTOR 5C found
NET:NCB for AutoSend = 5
NET:NCB for AutoSend float value = 5
NET:NCB for SendToNet = 0
NET:NCB for CopyFrom = 0
NET:NCB for Registrator = 0
NET:NCB for Recieving = 2
NET:iname ARG@@So
NET:gname ARG@@S°
NET:found 2 adapters
NET: select 0 adapter
with 0 number
NET:init 0 adapter
RS:found 240 channels
RS:found 0 channels
INFO: LoadTime=1.21s CalcPeriod=549ms
INFO: resolution=0.15
NET:starting...
RS:COM 1 starting...
RS:COM 2 starting...
RTM:math kernel starting...
INFO: start time is 0.17 s
JRT:timer constant is = <-18108 b944>
SCREEN load error screen.000
INFO:work mode
RS:COM1 read error 0 0 ()[#010
]
RS:COM1 read error 0 1 ()[#011
]
RS:COM1 read error 0 2 ()[#012
]
Прошу прощения за больший топик

Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Настраивать СОМ-порт в autoexec.bat через команду MODE не нужно. Достаточно задать корректные настройки порта в параметрах узла контроллера. Седя по логу, который Вы привели, у Вас модули УСО не отвечают на запросы МикроМРВ - вероятные причины:
1) Неверно заданы настройки каналов в базе - адрес модуля, номер канала.
2) Не сконфигурированы сами модули УСО на те параметры связи, которые Вы задаете в проекте: номер устройства в сети, скорость передачи данных.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   