Автор / Author Тема / Topic: Нужно ли создавать новый канал при добавления нового источника при передачи данных по
Артём_2024
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 9598


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Артём_2024           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Подскажите пожалуйста Уважаемые специалисты тех.поддержки. При добавления нового источника необходимо по правильному отдельный канал создавать или достаточно одного канала так как это единый проект.
Сообщения / Posts 67 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!
Скорее всего вопрос задан из-за отсутствия понимания разницы между понятиями "Канал" и "Источник".
Эти понятия подробно описаны в Лицензионной политике (ссылка)
Изучите данную ссылку и ряд вопросов у Вас будет решен самостоятельно.

В двух словах, источник должен иметь привязку к своему каналу.

[ 02.11.2023, 15:10: Сообщение отредактировал / Message edited by АдАстра. Техподдержка ]

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2