Добрый день, подскажите, пожалуйста, если ли "встроенные" ограничения на длительность сохраняемой истории в SIAD архиве?
по примерам обучающим я настроил чтение температуры по Modbus/TCP и сохранение значений в архиве. Оставил это всё на 2-3 недели.
При попытке посмотреть историю изменения значений я могу видеть только последние (примерно) 5 дней.
Использую Базовая линия, версия 7.1.0.2 Настройки SIAD: состояние: ON макс. длительность архива: не контролируется макс объём архива/длительность буфера: не контролируется / 15 мин период копирования: откл другие флажки не взведены (пустые квадратики) места на диске - много, права на запись - есть.
отправлено / posted
Здравствуйте. Профайлер базовой Среды Разработки работает 1 час. 2-3 недели он мог работать в случае работы в "безлимитном" по времени режиме (что возможно при 1 канале). В этом случае, архив до 3-х суток.
Если рассматривать Ваш вопрос относительно профессиональной Среды Разработки (в которой нет указанных выше ограничений), то размер файла архива задается Разработчиком проекта. Размер файла рекомендуется задавать.
Ограничения базовой Среды Разработки описаны в Справочной Системе в разделе "Программный комплекс - Принципиальные отличия компонентов - Модификации ИС" или в Лицензионной политике на сайте (ссылка)
• функции серверов OPC/OPC-UA, сервера Modbus TCP и сервера REST AP отключены (OPC-клиент и нативный драйвер MODBUS работают); • функция MQTT издатель отключена; • отчет событий чистится на старте, функция его копирования отключена; • глубина архива ограничена: в профайлере без ограничений времени (МРВ 32) – 3 суток, с ограничением времени – 1 сутки; ...