V_Moskvichov
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9713


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for V_Moskvichov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как мне отобразить значение канала с запятой.

Исходный данные, значение считывается из одного Holding Register. В нем это значение представлено 4 цифрами, но последняя цифра это десятичный знак.

Т.е например в канале значение 2268, а нужно отобразить его как 226.8

[ 13.06.2024, 12:14: Сообщение отредактировал / Message edited by АдАстра. Техподдержка ]

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
если значение в регистре всегда больше 0
- сделать источник ( 246 атр = ANALOG )
- перетащить в узел
- появиться канал типа ANALOG в нем задать
- коэф масштабирования

если значение может быть и отрицательное
- сделать источник ( 246 атр = DISCRET )
- перетащить в узел
- появиться канал типа DISCRET в нем задать
246 атр = DF1(%ld,%hd)
- создать канал типа ANALOG
- на его атр 86 залинковать DISCTET.In
- в нем задать коэф масштабирования

Сообщения / Posts 844 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
V_Moskvichov
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9713


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for V_Moskvichov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Nico спасибо большое сделал, хз правильно или нет, но показывает то что нужно.

В канале установил Множитель 0.1, соответственно на ГЭ значение, выбрал формат %.1F

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2