В источниках создано 2 канала (В ПЛК это одна и так же переменная) Value_R (input):INT; Value_W (out) :INT; Создаю кнопку. В свойство "текст" привязываю значение переменной Value_R, в свойство Действия вешаю "Ввести и передать" с привязкой результат к Value_W. В райнтайме нажимаю на кнопку и записываю число 100. В панели МРВ вижу что, Value_R (считалось из ПЛК) = 100 и Value_W = 100. На стороне ПЛК меняю переменную на 150 и вижу в панели МРВ что Value_R = 150, Value_W = 100. Нажимаю на кнопку что бы записать Value_W 100, но значение в ПЛК не уходит, так как по факту Value_W никак не изменилось и осталось в зависшем значении 100, только если я изменю его на любое другое, тогда значение уйдет. Как быть если я всё-таки хочу отправить 100 без каких то лишних действий?
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Если глобальный флаг 28∼∼Всегда отрабатывать ручную запись в канал OUTPUT установлен (в разделе Дополнительные функции узла [7] вкладки Основные редактора узла), то ручная запись в числовой канал OUTPUT отрабатываемся всегда.
В актуальном релизе (7.2.0.0) описанную задачу (читать и писать) можно решить одним каналом Output. (Подробнее во встроенной Справочной Системе - Каналы - Атрибуты каналов - Атрибут 51) Варианты решения:
1. Управление (пишем в устройство) только со SCADA. Достаточно при старте однократно подчитать текущее значение на устройстве и дальше только пишем. Устанавливаем атрибут 51 (Смена типа) у каналов c Тип(81)=Output
2. Управление возможно не только со SCADA (например, еще на самом устройстве). Устанавливаем атрибут 51 (Смена типа) и атрибут 39.3 (Смена типа постоянная) у каналов с Тип(81)=Output.
В случае возможности изменения значения (управление) параметра из двух (и более) мест одновременно, рекомендуется использовать атрибут 136 HAL.