Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » WEB- и GSM-технологии / WEB & GSM based control and manufacturing » Данные через SMS

   
Автор / Author Тема / Topic: Данные через SMS
Bob
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 137


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Bob           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Прошу подробно описать формат текстовых сообщений для GSM активатора: сколько допускается знаков и какой формат команд GET и SET, сколько пробелов возможно между именем канала и значением, возможна ли установка передаваемого значения через шаблоны, а не только командой GET и т.д.

В.М. Масленников, МУП "Водоканал", Н.Новгород

Сообщения / Posts 28 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Количество пробелов - не важно, главное, чтобы не менее одного.
2) Количество знаков ограничено размерами самой SMS - не более 160 символов.
3) Формат команды SET:
SET <имя канала>.<атрибут> <значение>
Формат команды GET:
GET <имя канала>.<атрибут>
Это для произвольного доступа. Если заданы шаблоны в самом GSM Активаторе, то с сотового достаточно отправить в SMS текст шаблона.

Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Bob
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 137


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Bob           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
И все-таки значение - целое десятичное или нет и сколько знаков? Шаблон позволяет установить только фиксированное значение канала, а для передачи конкретного значения необходимо использовать SET. Имя канала занимает достаточно много позиций, не предусматривается ли заменить его шаблоном, но значение канала передавать любое?
Сообщения / Posts 28 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Замена имени канала шаблоном - не предусматривается.
2) При передаче произвольного значения необходимо использовать шаблон, который я указал выше: в тексте SMS-сообщения написать SET <имя канала>.<атрибут> <значение>. Значение - либо десятичное, либо с плавающей точкой (разделитель - точка).

Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Bob
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 137


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Bob           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Каков протокол обмена между GSM-активатором и контроллером микро МРВ по SMS? Это М-Link? Каким образом можно послать аварийный сигнал по инициативе контроллера?
Сообщения / Posts 28 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Штатным режимом Микро МРВ Модем+ или GSM+ является режим SLAVE. Для переключения статуса этого монитора из SLAVE в MASTER на 1 такт обмена с одним узлом используется канал СИСТЕМНЫЙ с дополнением Шаг модема в режиме OUTPUT (см. более подробное описание по данному каналу в справочной системе).
Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   