Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Документирование в TRACE MODE / Data Documentation in Trace Mode » Подключение к 2 МРВ

   
Автор / Author Тема / Topic: Подключение к 2 МРВ
Гунин В.И.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 450


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Гунин В.И.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Появился такой вот вопрос. Известно , что:
Каждому узлу, к которому будет обращаться Сервер документирования в соответствии с шаблоном документа, должно быть задано имя ПК (или IP-адрес). В нашем проекте используются дублированые узлы (DFRTM) и хотелось бы при отказе одного из них иметь возможность работать со вторым без изменения в шаблонах. Сейчас приходиться использовать два набора однотипных шаблонах работающих с первым и вторым (дублирующим) узлом соответственно.
Есть ли возможность в Сервере документирования перехода на дублирующий узел при отказе (потери соединения) основного, как это реализовано например в графической консоли?
И как постоить шаблон подключаюшийся к 2-м узлам одновременно?

Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 14 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Один из методов - как известно, при считывании любой информации из МРВ все функции Техно_Лист Сервера Документирования используют в качестве одного из параметров имя сервера МРВ в проекте (например, "NODE1"). Можно создать пользовательскую функцию, которая будет пытаться попеременно считать значение хотя бы одного канала из каждого МРВ в момент старта формирования документа. И на основе полученных результатов - по номеру активного узла, во всех дальнейших функциях подставлять имя этого узла.
Тогда при создании шиблона нет необходимости дублировать элементы или вообще дублировать сами шаблоны.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Гунин В.И.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 450


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Гунин В.И.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здраствуйте.

Для получения значения канала используется функция:
GETVAL( CHAN( "A1010_MSKU", 0, "SERV1") )

Подскажите пожалуста, как динамически изменять имя узла (в данном примере это SERV1)
в случае отказа в доступе.
Другими словами, если узел SERV1 вышел из строя, то шаблон должен сформировать запрос таким
образом, чтобы данные стали запрашиваться с узла SERV2.

И еще возвращают ли функции типа GETVAL() код неудачного завершения и если да то какой.

Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Гунин В.И.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 450


Icon 8 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Гунин В.И.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В общем как динамически менять имена серверов мы знаем. Осталась единственная проблема как узнать в ходе выполнения шаблона, что узел неработает?
Ждем ответа [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]

Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
К сожалению диагностировать успех отработки функции в ТЕХНО_Лист нельзя, поэтому невозможно диагностировать работоспособность МРВ путем чтения его реальных значений.
Единственное решение - это контроль за работоспособностью мониторов через внешний файл.
В шаблоне можно использовать функцию READLIST(Файл) для подчитывания таких файлов от МРВ. В файле формировать служебную информацию, например о состоянии узла, и на основе этих данных принимать решение какое имя узла подставлять в функции шаблона. В МРВ этот файл можно формировать, например, с помощью глобальных переменных.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Гунин В.И.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 450


Icon 8 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Гунин В.И.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здраствуйте.

Раньше Вы предлагали такой вариант решения этой проблемы:
" Один из методов - как известно, при считывании любой информации из МРВ все функции Техно_Лист Сервера Документирования используют в качестве одного из параметров имя сервера МРВ в проекте (например, "NODE1"). Можно создать пользовательскую функцию, которая будет пытаться попеременно считать значение хотя бы одного канала из каждого МРВ в момент старта формирования документа. И на основе полученных результатов - по номеру активного узла, во всех дальнейших функциях подставлять имя этого узла.
....... "
Получается что так сделать нельзя ? [cry / плачь]

Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
К сожалению, подобная диагностика в 5-й версии не работает... [Неодобрение / Frown]
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2