отправлено / posted
Здравствуйте! Вопрос по блокам ICP-CON7041D. При получении сигналов со всех входов блока они передаются в одном канале. Для визуализации в редакторе представления данных применяется маска. С помощью неё можно выделить отдельный бит(и соответственно вход) для визуализации. А вот как записать в СПАД-АРХИВ значение именно ОТДЕЛЬНОГО входа для вышеозначенного модуля УСО? Возможно это решается с помощью логической обработки? Или это можно сделать в сервере документирования с помощью техно-листа?
Сообщения / Posts 44 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Записывать в архив отдельные биты слишком расточительно. Рациональнее записывать весь упакованный код модуля целиком, а потом извлекать его и анализировать, например, с помощью масок. Если уж очень нужно, то для этого придется создать дополнительно архивируемый канал, куда скопировать этот бит. В шаблоне документа действительно можно выделить и обработать любой отдельный атрибут канала, в том числе и отдельный бит.
Сообщения / Posts 17335 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |