Не формируется сообщение в отчет тревог при наличии аппаратной недостоверности у канала с видом представления H (флаги "Отчет тревог" и "Атрибуты" установлены). У канала с видом представления F сообщение формируется, но при наличии ВГ_1 отличной от 0 (флаг "Атрибуты" не влияет на формирование сообщения).
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Действительно, для каналов вида представления HEX не существует штатного сообщения в отчет тревог, соответствующего взведенному флагу аппаратной недостоверности. Для решения поставленной задачи можно порекомендовать использовать второй HEX - канал, в биты которого копировать значения флагов недостоверности интересующих HEX - каналов, затем для каждого бита создать требуемое сообщение, которое и заносить в отчет тревог.