This is topic Идентификация узла in forum Архивирование в TRACE MODE / Data Logging in Trace Mode at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/10/t/000040.html

Posted by SCB (Участник № / Member № 412) on :
 
Каким образом можно сформировать записи в отчете тревог, которые бы содержали информацию о том, какой именно узел включился в работу со статусом "работа" и "резерв" ? Например : 'Для узла Uzel установлен статус "РАБОТА" ', 'Для узла Uzel(1) установлен статус "РЕЗЕРВ" , т.е. чтобы при анализе ОТ можно было однозначно определить какая из ЭВМ была основной или резервной при запуске и при смене статуса в процессе работы. [Спокойствие / Cool]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Создайте канал типа INPUT, подтипа СИСТЕМНЫЙ, дополнения к подтипу СТАТУС. Установите для него флаг отчета тревог. Значения границ для канала не устанавливайте.Задайте файл отчета тревог.
 
Posted by SCB (Участник № / Member № 412) on :
 
Это все понятно. Я имел в виду, возможно ли чтобы файлы сообщений в ОТ на резервируемых узлах были одинаковыми. Предлагаемый Вами способ вынуждает на разных машинах держать разные файлы, что рано или поздно может привести к путанице при сопровождении. [Спокойствие / Cool]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
К настоящему моменту, в составе предлагаемых функций резервирования, интересующая Вас функция синхронизации отсутствует.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2