В Трейс Моуд есть программа opc.exe. Судя по описанию, при запуске проекта в этой программе все каналы запущенного узла будут доступны через интерфейс OPC. Проблема в следующем: создали узел, в котором всего один пустой канал, его содержимое каждый цикл увеличивается на 1. В отладчике и в профайлере всё работает, при запуске же opc.exe значение канала, полученное по OPC, не меняется. Если задать для канала какое-нибудь начальное значение, то его мы и получим, но дальше значение канала не меняется. В чём тут может быть проблема?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Дело в том, что OPC.EXE, также как и OPC_E.EXE - это ОРС-сервер (рабочий и профайлерный вариант) и данный сервер не поддерживает никаких функций, кроме протоколов M-Link и I-Net для обмена с удаленными узлами Trace Mode и предоставления ОРС-интерфейса для других приложений.
Posted by electropribor (Участник № / Member № 122) on :
Поддерживаются ли кроме M-Link и I-Net протоколы обмена по последовательному порту? Или работа возможна только с узлами Trace Mode и нельзя подключить, допустим, Adam-4000/5000 или Ломиконт Л-110?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
OPC-сервер не поддерживает никаких функций, кроме протоколов M-Link и I-Net (для обмена с удаленными узлами Trace Mode). Другие протоколы обмена, в частности, для обмена по последовательному порту не поддерживаются.
Posted by electropribor (Участник № / Member № 122) on :