При разрыве/восстановлении физического канала связи , соединяющего 2 рабочие станции с МРВ ведущими обмен, в операционной системе должно возникать соответствующее сообщение от драйвера сетевого адаптера. Если такое сообщение возникает, то с помощью
диагностических каналов Trace Mode “Диагностика - сеть” и “Диагностика – код сети” можно запросить у операционной системы код ошибки.

Не все сетевые адаптеры имеют возможность диагностировать ситуацию физического разрыва канала связи как, к примеру, адаптеры, работающие на чипе RTL8029AS (витая пара + коаксиальный). Вообще говоря, согласно MSDN, это особенность имеется у адаптеров работающих с коаксиальным кабелем.

В таком случае МРВ не получит сообщения об ошибке от операционной системы и после восстановления физического обрыва (если на обеих рабочих станциях установлены такие адаптеры) связь между МРВ восстановится.

В случае использования сетевых адаптеров, обладающих возможностью диагностирования, для решения проблемы восстановления связи между МРВ после восстановления обрыва необходимо явно прописать в реестре по пути:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

следующую настройку:

Value Name: DisableDHCPMediaSense

DataType: REG_DWORD

Value: True

P.S.

Данная настройка включается в ОС Windows XP (SP1) и отсутствует в Windows 2000 [Спокойствие / Cool]
 