This is topic сетевые каналы in forum Работа в MS Windows (ODBC/DDE/OPC/NET) / Working under MS Windows at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/13/t/000056.html

Posted by zem21 (Участник № / Member № 418) on :
 
У меня такие проблемы, я делаю проект с сетевыми входными каналами In AutoNet и выходными Out Net, при запуске проекта каналы In AutoNet работают нормально, а Out Net первые 3 минуты работает, а потом затыкаются. Сеть - 100 Мбит/сек.
В чем проблема?

Ноутбук не имеет СОМ-портов. Был приобретен USB конвертер (USB-RS232/485/422, фирма ICP, модель I-7561). Связь с другой машиной работает без проблем (через утилиты использующие стандартные COM-порты Windows). При запуске, TraceMode выдает ошибку COM портов –40. В чем может быть проблема? Насколько я понимаю TraceMode также работает с последовательными портами через Windows, а не напрямую.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Сетевой обмен.
Скорее всего, либо у узла-источника, либо у узла-приемника Out_Net проблемы с ресурсами NCB. Это может быть отражено в протоколах профайлеров.
Можно любыми способами увеличить количество NCB на прием (поставить соответствующий флажок в бланке НАСТРОЙКА СЕТИ узла или задать параметр REC при запуске сервера с командной строки).
Можно для надежности заменить каналы Out_Net на Out_Net(инд).

2. #### Опыта работы с модулем I-7561 у нас нет. Запросим этот модуль для испытаний. О результатах сообщим.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2