У меня такие проблемы, я делаю проект с сетевыми входными каналами In AutoNet и выходными Out Net, при запуске проекта каналы In AutoNet работают нормально, а Out Net первые 3 минуты работает, а потом затыкаются. Сеть - 100 Мбит/сек.
В чем проблема?

Ноутбук не имеет СОМ-портов. Был приобретен USB конвертер (USB-RS232/485/422, фирма ICP, модель I-7561). Связь с другой машиной работает без проблем (через утилиты использующие стандартные COM-порты Windows). При запуске, TraceMode выдает ошибку COM портов –40. В чем может быть проблема? Насколько я понимаю TraceMode также работает с последовательными портами через Windows, а не напрямую.

Сообщения / Posts 82 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1. Сетевой обмен.
Скорее всего, либо у узла-источника, либо у узла-приемника Out_Net проблемы с ресурсами NCB. Это может быть отражено в протоколах профайлеров.
Можно любыми способами увеличить количество NCB на прием (поставить соответствующий флажок в бланке НАСТРОЙКА СЕТИ узла или задать параметр REC при запуске сервера с командной строки).
Можно для надежности заменить каналы Out_Net на Out_Net(инд).

2. #### Опыта работы с модулем I-7561 у нас нет. Запросим этот модуль для испытаний. О результатах сообщим.

Сообщения / Posts 17329 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2