Posted by avv07 (Участник № / Member № 1103) on :
 
Есть ОРС FESTO клиент. Автопостроением создал связные каналы. Занес IP адреса для связи с контроллером в ОРС редакторе, проверил в эмуляции - связь есть (с контроллеров посылаются данные).
ВОПРОС
1.Как добавить автопостроением новые каналы типа OUT (необходимо посылать значения в контроллер с АРМа оператора?
2.Всего 6 PLC каждом из них порядка 100 каналов. Достаточно ли им будет задать время опроса 250 мсек (это стандартно бало забито в редакторе ОРС сервера)?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Немного не понял структуру - у Вас есть контроллер, который связан с ТМ и есть некий ОРС-клиент, который взаимодействует с МРВ ТМ? Так?
 
Posted by avv07 (Участник № / Member № 1103) on :
 
МРВ связано с ОРС сервером, а ОРС связан с контроллерами. МРВ и ОРС установлены на одной машине.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Тогда:
1) Автопостроением нельзя создать каналы ОРС типа Output. Их необходимо создавать вручную методом "создать по образцу" от уже созданных и менять им тип на Output.
2) ОРС не наш - откуда нам знать, сможет он за такой цикл опросить 6 контроллеров по 100 значений или нет?
 