Posted by Dismay (Участник № / Member № 760) on :
 
Две машины под Windows 2000 pro SP 4 на одной поднят адаптивный МРВ 5.16 выступающий в роли OPC сервера он виден OPC-проводником база тегов открываеться и можно сгенерировать топик для запроса значения канала но...
если клиент расположен на одной машине с сервером все нормально работает данные пересылаються если клиент на удаленном хосте то нет. При этом NLL консоль с этого же удаленного хоста легко цепляеться к узлу и получает данные биш DCOM настроен. значит либо они в принципе не дружат либо я чего то не сделал если есть по этому поводу что то подскажите плиз...
(В настоящий момент OPC-сервер посредник поднят на одном хосте с МРВ )
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это в Genesis32 не получается считать стурктуру МРВ удаленно по ОРС?
 
Posted by Dismay (Участник № / Member № 760) on :
 
эээ... нет вы невнимательно читаете то что я пишу видимо... Считать структуру как раз получаеться но данные по удаленно привязанным тегам недоступны, два одинаковых проекта прописываю один и тотже тег с удаленного МРВ он привязыветься но данные не хочет передвать, навсякий случай повторю, что к этому удаленному хосту обращаюсь NLL все работает тоесть DCOM поднят и настроен...
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Может для Genesis32 при обмене с удаленным ОРС-сервером необходимы какие-либо службы, например "RPC Locator" или просто служба "RPC"?
Посмотрите их в списке работающих служб обоих ПК.
 
Posted by Dismay (Участник № / Member № 760) on :
 
То что чего то ему нехватает это понятно я честно говоря думаю что тут с правами надо разбираться удаленный вызов процедур запущен на обоих машинах.
Там кстати есть такая штучка доктор DCOM так вот он при попытке автоконфигурации OPC TM выдает ошибку стабильно пробывал повсякому а еще пока я незнаю чего он автоконфигурит по идее если отвлечся от OPC то DCOM компанент должен быть зарегистрирован на вызывающем хосте... если я правильно понимаю, прошу прощения за мой французкий я так сказать в стадии постижения
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если Nll работает, то DCOM настроен нормально.
Думаю, Вам нужно обратиться в техподдержку Genesis32, чтобы выяснить необходимые условия настройки DCOM для него.
 