Здравствуйте! Проблема такая: при запуске ТМ необходимо в канал отправить значение (в настройках канала установлено "отработать"), в базе каналов ТМ вижу, что значение при запуске выставляется, но в ОРС оно не проходит (в тэге стоит 0). Что может быть?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Тип канала Output?
Posted by Vasilii (Участник № / Member № 1009) on :
Конечно!!!
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Мы перепроверили такой же режим с OPC-сервером KEPWare. Все отрабатывает. Тип тега в OPC-сервере должен допускать запись.
Posted by Vasilii (Участник № / Member № 1009) on :
А с OPC-Tecon?
Posted by BTS (Участник № / Member № 803) on :
У меня было примерно тоже самое при работе с OPC-Tecon 2.2.1 - то работало, то нет. В Теконе посоветовали для записи в каналы ОРС использовать OPC-Tecon 2.3.1 . В нем все работает. У меня связка MFC(Isagrafpro)-Tecon-opc-TM. В других ОРС-серверах все работало
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
А какая разница - стандарт ОРС один и если работает с одним ОРС-сервером, то с другим ОРС-сервером также должно работать, иначе - проблема в этом ОРС-сервере. У нас нет в наличии ОРС-сервера Tecon, если у Вас имеется возможность выслать его нам, то мы готовы провести аналогичную проверку и с ним.
Posted by Vasilii (Участник № / Member № 1009) on :
To: Adastra - боюсь лицензию нарушить To: BTS - У меня тоже самое, окромя контроллера (Теконик) и ОРС-сервер такой же 2.3.1, но к сожалению не идет.