This is topic Связь WinCC6.0 с TraceMode5 in forum Работа в MS Windows (ODBC/DDE/OPC/NET) / Working under MS Windows at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Нужно связать WinCC6.0(клиент) с TraceMode5(сервер) по OPC. Настроил DCOM и.д. по OPC scout(WinCC) соединение работает. А редакторе Тэгов не могу увидеть сигналы, и соответственно связаться с ними. В чем дело? Означает ли то что через OPC scout все видно, то в части настроек OPC на обоих машинах все нормально? (т.е. просто неправильно делаю в редакторе Тэгов).
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Вам нужно зарегистрировать Trace Mode с помощью утилиты tmreg
2. Необходимо запустить проект, только после это станут видны сигналы
Posted by Alexei27 (Участник № / Member № 1737) on :
1. Проект в Trace Mode работает уже несколько лет, данные посылаются на сервер по ODBC, по автопосылкам и т.д. неужели он был не зарегистрирован - вы имеете ввиду надо регистрировать МРВ? 2. При работающем проекте Trace Mode5 мы и пытаемся связаться из WinCC6.
Еще момент, данные по OPC с этой машины берут наши программисты для серверов ORACLE.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
То есть данные на OPC сервер от Trace Mode поступают? И клиент OPC Oracle их берет? Если это так, то это проблема WinCC и к Trace Mode никакого отношения не имеют.
Posted by Alexei27 (Участник № / Member № 1737) on :
Соединение установили. Дело в том, что нужно было дать пользователю, созданному на OPC-сервере (Trace Mode ), под которым клиент (машина WinCC)входит в систему - права администратора. А для Oracle хватало обычного пользователя.