This is topic Автопостроение бызы каналов Ломиконта in forum TRACE MODE 5 бесплатная версия / TRACE MODE 5 Free version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/18/t/000135.html

Posted by ignat (Участник № / Member № 785) on :
 
Здравствуйте
У меня вопросы слежующего характера(Ломиконта у меня нет, я преподаватель, мне нужны пояснения для проведения практических работ со студ.).
1. Комментарий: Используем процедуру автопостроения. В текстовом боксе для Ломиконта - 7 позиций. Предположим ставится следующаяя задача: Подключить 12 аналоговых входов. Плата АЦП080 имеет 8 входов, значит мне нужно использовать 2 платы. Напротив AI я выбираю из списка 2. В базе каналов теперь у меня 16 каналов - причем все они в одном обекте. Все какналы имеют BASE = 0500. Причем для первой группы MUX=0, для второй MUX=1.
Вопрос: Я никак не пойму - в крейте несколько посадочных мест, как мне тогда размещать эти платы в крейте - ведь базовый адрес для разных плат одинаковый. Даже если, система распознает, что это 2 разные платы по значению MUX, то почему при доавтопостроении например 2-х груп сигналов аналогового вывода - наименование дополнения к подтипу - такое же, базовый адрес такой же, и значения MUX - аналогичные.
2. Для дискретных сигналов - для меня такая же загадка что и выше прозвучала. Плюс я хотел бы еще спросить по какому принципу происходит опрос и передача данных 1 канал (HEX) - 8 т. в/в, или
1 канал (HEX) - 1 т. в/в.
С уважение Хаустов И.А. Заранее прошу прощения за возможные неккоректности в вопросах.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Уважаемый Игнат!

Специфицирование и адресование плат УСО для контроллера ЛОМИКОНТ ТМ выполнено в строгом соответствии с технической документацией на контроллер.
В частности, предусмотрено, что адресование плат УСО осуществляется перемычками на самих платах. От их размещения в крейте адрес не зависит.
Драйвер различает одинаковые адреса, заданные для плат разных типов.
Согласно внутреннему протоколу контроллера обмен данными с платами дискретного ввода/вывода осуществляется группами по 8 битов.

Видимо, Вам следует запросить документацию на контроллер у изготовителя.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2