Posted by ignat (Участник № / Member № 785) on :
 
Здравствуйте
У меня следующая ситуация
Я организовал связь 2-х МРВ по сом порту.
На одном узле (n1-slave) создал пустой канал c сигналом в виде пилы. На другом узле (n2-masner) принимаю сигнал в канале In-Mlink. Настроил порты и т.д. все работает.
Пытаюсь сделать такую задачу:на n1 создаю пустой канал (input)связываю его с лампочкой, делаю кнопки для вкл и выкл лампочки (посылкой значения в канал)- работает. Следующее - на n2 создаю канал связи c каналом управления на n1 по Out MLink .
На n2 также создаю кнопки для посылки в канал Out MLink нуля или единицы. Тестирую - на n2 посылка в канал Out MLink - идет успешно, а вот на узел n1 в управлющий канал вроде происходит посылка, но посылаемая единица удерживается в канале узла n1 моему всего 1 такт???
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
У Вас канал Out M-Link скорее всего посылает значение в атрибут Реальное, а должен во Вход.
 
Posted by ignat (Участник № / Member № 785) on :
 
Спасибо Вам большое, мне самому следовало бы догадаться
 