This is topic Диагностика OPC in forum TRACE MODE 5 бесплатная версия / TRACE MODE 5 Free version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/18/t/000163.html

Posted by Andrey_N (Участник № / Member № 955) on :
 
Добрый день!
Для контроля текущего состояния обмена по OPC я создал в базе каналов канал типа "I", подтипа "диагностика", дополнение "OPC", вид "F".
Канал может принимать значения 0, 3, 4, 5, 7 и 9. При включении МРВ с обменом по OPC значение канала все время равно 0 в не зависимости от ошибок при обмене.
Даже при физическом отключении линии обмена. Значение канала я наблюдаю на графике (одна кривая выводит значение канала). Может я смотрю не там где нужно?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Какой атрибут этого канала Вы смотрите?
 
Posted by Andrey_N (Участник № / Member № 955) on :
 
Смотрел атрибуты: реальное,аппаратное, вход, состояние, достоверность, выход, атрибуты. Выводится значение ноль.
Канал в РПД брал как число (Float), размерность g. Наблюдал как кривую на тренде и как динамический текст. Результат аналогичный.
Ошибку обмена по OPC моделировал отключением обмена по порту 485.
И здесь возник еще один вопрос: На трендах идет показ значений аналоговых каналов (обмен по ОРС).
Изменяются значения каналов - изменяются кривые на трендах. При физическом разрыве линии (т.е. прекращении обмена) значения каналов и кривых на трендах более не изменяются. Значение каналов продолжает оставаться последним принятым значением.
Так и должно быть?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
"Ошибку обмена по OPC моделировал отключением обмена по порту 485." - Это как?? [Недоумение / Confused]

Если Вы модули УСО отключали от ОРС сервера, то при чем здесь ТМ, его канал ведь не обмен ОРС сервера с модулями диагностирует, а обмен МРВ с ОРС-сервером. Про модули ТМ вообще ничего не знает в таком подключениии...
 
Posted by Andrey_N (Участник № / Member № 955) on :
 
Я понял свою ошибку.
Ответьте какой атрибут в моём случае нужно было смотреть?
И ещё: каким образом мне проконтролировать ошибки обмена между
приборами и РС?
Используются приборы "ОВЕН" ТРМ-138, адаптер АС3, работа через ОРС.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Значение атрибута Реальное (или Вход, Аппаратное, Выход).
2) Такую диагностику должен производить сам ОРС-сервер, если он этого не делает, то ни о какой диагностике в ТМ и речи быть не может. Посмотрите атрибут Достоверность по каналам, которые получают данные от ОРС-сервера в ТМ, по идее - если при обрыве связи с модулями ОРС-сервер выставляет "Bad quality" по тэгам связи с устройствами, то этот атрибут у соответсвующих каналов в ТМ должен быть равен 1.
 