Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » TRACE MODE 5 бесплатная версия / TRACE MODE 5 Free version » Диагностика OPC

   
Автор / Author Тема / Topic: Диагностика OPC
Andrey_N
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 955


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Andrey_N           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день!
Для контроля текущего состояния обмена по OPC я создал в базе каналов канал типа "I", подтипа "диагностика", дополнение "OPC", вид "F".
Канал может принимать значения 0, 3, 4, 5, 7 и 9. При включении МРВ с обменом по OPC значение канала все время равно 0 в не зависимости от ошибок при обмене.
Даже при физическом отключении линии обмена. Значение канала я наблюдаю на графике (одна кривая выводит значение канала). Может я смотрю не там где нужно?

Сообщения / Posts 6 | Из / From: RUSSIA  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Какой атрибут этого канала Вы смотрите?
Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Andrey_N
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 955


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Andrey_N           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Смотрел атрибуты: реальное,аппаратное, вход, состояние, достоверность, выход, атрибуты. Выводится значение ноль.
Канал в РПД брал как число (Float), размерность g. Наблюдал как кривую на тренде и как динамический текст. Результат аналогичный.
Ошибку обмена по OPC моделировал отключением обмена по порту 485.
И здесь возник еще один вопрос: На трендах идет показ значений аналоговых каналов (обмен по ОРС).
Изменяются значения каналов - изменяются кривые на трендах. При физическом разрыве линии (т.е. прекращении обмена) значения каналов и кривых на трендах более не изменяются. Значение каналов продолжает оставаться последним принятым значением.
Так и должно быть?

Сообщения / Posts 6 | Из / From: RUSSIA  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
"Ошибку обмена по OPC моделировал отключением обмена по порту 485." - Это как?? [Недоумение / Confused]

Если Вы модули УСО отключали от ОРС сервера, то при чем здесь ТМ, его канал ведь не обмен ОРС сервера с модулями диагностирует, а обмен МРВ с ОРС-сервером. Про модули ТМ вообще ничего не знает в таком подключениии...

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Andrey_N
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 955


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Andrey_N           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Я понял свою ошибку.
Ответьте какой атрибут в моём случае нужно было смотреть?
И ещё: каким образом мне проконтролировать ошибки обмена между
приборами и РС?
Используются приборы "ОВЕН" ТРМ-138, адаптер АС3, работа через ОРС.

Сообщения / Posts 6 | Из / From: RUSSIA  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Значение атрибута Реальное (или Вход, Аппаратное, Выход).
2) Такую диагностику должен производить сам ОРС-сервер, если он этого не делает, то ни о какой диагностике в ТМ и речи быть не может. Посмотрите атрибут Достоверность по каналам, которые получают данные от ОРС-сервера в ТМ, по идее - если при обрыве связи с модулями ОРС-сервер выставляет "Bad quality" по тэгам связи с устройствами, то этот атрибут у соответсвующих каналов в ТМ должен быть равен 1.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2