Posted by Громова (Участник № / Member № 1050) on :
 
Здравствуйте!
В проекте создается узел, связанный с ОРС сервером (Мы используем UNIOPC для связи с нашим контроллером). Проблема в том, что все каналы опрашиваются и работают нормально, а один вывешивает флаг недостоверности. Причем, с другими SCADA (например, Genesis) этот канал работает нормально. В логе выкидывает "OPC0': группа 'TM_OPC_3570447C_4109F3C0': ошибка создания канала 'Общий_сброс', ID:'Device1.MAK-DS.Кнопка Общий сбр'"
Подскажите, что тут можно сделать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Попробуйте поменять ему имя в ОРС-сервере.
 
Posted by Громова (Участник № / Member № 1050) on :
 
Попробовала различные комбинации и получилось. Тег ОРС по английски прошел. Странно! Ведь остальные русские теги и даже большей длины работают?! [Недоумение / Confused]
Странный глюк. Надеюсь, он больше не вылезет. [crazy / сумасшедший]
Спасибо!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это глюк Кириллицы - сочетания букв иногда почему-то системой "съедаются" (почему - пока не выяснили) и получается, что имя запрашиваемого элемента не соответсвует действительному.
 