Posted by Olga Shabalina (Участник № / Member № 1126) on :
 
Еще раз здравствуйте.

Мне надо диспетчеризировать оборудование фирмы DEP (Деконт182). У них есть OPC-сервер.
В своей документации они описывают настройку DCOM - и там особо подчеркивают, что уровень проверки подлинности должен быть "НЕТ". А Вы рекомендуете установить его в "ПОДКЛЮЧИТЬ". Я попробовала сконфигурировать DCOM как предписывает фирма DEP, ТМ вроде работает. Могут ли быть какие-то подводные камни?
Спасибо
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Настройка "Нет" и "Аноним" - очень опасная настройка тем, что Вы открываете в своей системе доступ абсолютно любым приложениям как внешним, так и внутренним к любым функциям системы. То есть - не проверяется аутентичность всех подключаемых клиентов, а также допускается вообще анонимный доступ к любому приложению по DCOM. Работать будет, но безопасность не гарантируется.
Насчет каких-либо подводных камней - не знаем, потому как это зависит не от нас и ТМ, а от самой операционной системы.
 