При настройке параметров последовательных портов для узла в РБК есть возможность указать прерывания от 0 до 15, т.о. указать прерывание больше 15 нельзя. Несмотря на это, обмен по com-порту, с неправильно указанным прерыванием, идёт нормально.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Для МРВ, работающего под MS Windows, не важно какие номера прерываний и базового адреса установлены для СОМ-порта, введь он все равно работает с портом через API-интерфейс MS Windows. Поэтому можно задавать любые ненулевые значения.
Posted by Kostya79 (Участник № / Member № 2160) on :
А как при этом быть с адресом СОМ-порта? Обязательно ли указывать его точное значение? У меня АДАМы 4018, 4019 и 4068 должны связыватся при помощи АДАМа 4570 по Ethernet`у. Соответствующая утилита эмулирует 4570 как СОМ-порт. Однако не сообщая при этом его параметры (адрес, прерывание, скорость и т.д.)
Posted by Kostya79 (Участник № / Member № 2160) on :
И еще один вопрос по настройке СОМ-порта: 1)создал (при помощи утилиты) виртуальный сом10, протестировал - работает! 2)создаю в ТМ сом10, пробую различные комбинации настроек - никакой реакции в МРВ
Нужно ли ссылаться (и как в этом случае) на сом-порт, либо подключение к нему АДАМов 4018, 4019 и 4068 подразумевается? К сожалению в помощи и примерах четкий ответ не нашел
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
ТМ6 работает с COM-портами по API интерфейсу MS Windows. Если при установке виртуального COM-порта в значение 10 порт не проходит инициализацию в ТМ6, то значит есть какие-то проблемы с драйвером этого устройства. Обращайтесь к производителю.