This is topic отбрасывание отрицательных значений in forum Редактор Базы Каналов (Математика) / Channel Base Editor at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Имеем вход 4-20 мА. Если датчик отключен имеем 0 мА и соответственно после трансляции - отрицательное значение. Нет ли каких-нибудь стандарнтных средств для того, чтобы в таких случаях на выходе канала был просто 0 или это решается только путем написания FBD программы?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Да, для каналов типа INPUT это решается только с помощью FBD-программы. Если же это канал типа OUTPUT, то при использовании границ выход лимитируется заданными границами.