Имеем вход 4-20 мА. Если датчик отключен имеем 0 мА и соответственно после трансляции - отрицательное значение. Нет ли каких-нибудь стандарнтных средств для того, чтобы в таких случаях на выходе канала был просто 0 или это решается только путем написания FBD программы?
Сообщения / Posts 157 | Из / From: russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Да, для каналов типа INPUT это решается только с помощью FBD-программы. Если же это канал типа OUTPUT, то при использовании границ выход лимитируется заданными границами.
Сообщения / Posts 17356 | Из / From: Россия