Пытаюсь запустить счетчик (CTU) в FBD программе (версия редактора 5.10)в соответствии с помощью. В режиме эмуляции на выходе QT ничего не изменяется. Подскажите пожалуйста в чем причина.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Вы говорите о режиме эмуляции в редакторе создания FBD-программы или о режиме эмуляции пересчета базы каналов с помощью программы Dserv? На входе Inp - отличное от 0 значение? Уточните, пожалуйста.
Posted by Sergey_K (Участник № / Member № 136) on :
Вход INP отличен от "0". Эмуляцию запускаю в редакторе создания FBD-программы. Кстати, эта же проблема и с комплексным счетчиком.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Вышлите проект на hotline1@adastra.msk.ru.
Posted by Wizard (Участник № / Member № 109) on :
Вероятно у Вас не задана уставка для входа PV(она не должна равняться 0)
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В документации сказано: " Вход CLR используется для смещения текущего значения счетчика. Отличное от 0 значение, поданное на этот вход, уменьшается на 1, и результат присваивается выходу QT".
На вход CLR: Если Вы подаете значение 5,к примеру, то вправе ожидать появления значения 4 на выходе QT.
Если подаете 0, то выход QT должен меняться до величины уставки на входе PV. Затем выход QE устанавливается в 1.
Я проверил под релизом 5.10 в эмуляторе - все работает.