Возникла такая проблема в РБК 5.10. В проекте создаю FBD-программу с комментариями для аргументов и констант и сохраняю после этого проект. При повторном открытии проекта все комментарии исчезли, после возобновления комментариев ситуация повторяется. Подскажите пожалуйста в чем причина?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Проверьте наличие директории Remark в папке интсрументальной системы. На данный момент пропадание комментариев также может быть связано с тем, что в папке Remark могут нахотся файлы предыдущих проектов с атрибутом "только чтение" - такие файлы система не может удалить стандартными функциями и это становиться причиной исчезновения коментариев в FBD при загрузки других проектов. Кроме того - рекомендую проверить регистрацию компонентов системы через регистрационную утилиту.
Posted by SCB (Участник № / Member № 412) on :
После изменения текста программы типа FB,трансляции ее и нажатия кнопки ДОБАВИТЬ и сохранения проекта происходит следующее : - В директории ASM в файле с расширением il изменения видны. - дата и время последнего изменения файла с расширением icl (просмотр свойств файла) не меняются. - при запуске проекта работает старый вариант программы. Где м.б. причина ?????? При создании нового блока файлы il и icl добавляются только в ASM инструментальной системы и вот уже их можно редактировать. Как отредактировать старые программы ?????
Еще одно проявление сбоя, это то, что при редактировании входов в FBD программу есть вход помеченный звездочкой и после его перепривязки и сохранения проекта, даже без выхода из РБК повторный просмотр показывает звездочку.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1) Посмотрите - не установлен ли файлам этих программ атрибут read-only? 2) Звездочки - это не критично. Звездочка всего лишь сигнализирует о том, что значение указанное при привязке FBD - не соответствует тому, которое Вы задали этому входу в редакторе FBD. Это часто встречается когда вход константа и FBD привязана несколько раз с разными значениями для каждой привязки по данному входу (например FBD ПИД регулятора - привязанный пять раз с разными коэффициентами).
Posted by SCB (Участник № / Member № 412) on :
Файлы с текстом и результаты трансляции все были архивными, а вот некоторые файлы Icl№.def(почему-то не все) имели доступ только по чтению. В этом ли причина точно не понимаю, так как с перепугу и открыл доступ по чтению и не проверив результат переустановил инструменталку с полным удалением дирректории TraceMode5_Basic. Все восстановилось!
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Скорее всего причина действительно в атрибутах read-only. Они не могут быть отредактированы из-за этого флага.