This is topic Передача данных через модем in forum Редактор Базы Каналов (Математика) / Channel Base Editor at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/2/t/000083.html

Posted by vladbond (Участник № / Member № 171) on :
 
Необходимо передать данные через модем. Данные предаются в MODBUS формате.

Назначение com-порта узла настроено как "Modem".

При запуске программы в редакторе представления данных, модем постоянно производит инициализацию; автоматического дозвона до модема с другой стороны не происходит.

Строка инициализации модема во вкладке "Основные" - x3dt111 - не выполняется.

Как правильно настроить узел и каналы на передачу данных в формате MODBUS через модем?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Специализрованные исполнительные модули Трейс Моуд 5.0 (МРВ Модем+ и Микро МРВ Модем+) по коммутируемой телефонной линии поддерживают только протокол M_Link.
Если модем обслуживает выделенную линию, тогда через этот модем может проходить любой протокол последовательного канала, поддерживаемый в Трейс Моуд.
Однако, при этом никаких операций по инициализации модемов и установлению и поддержанию связи по телефонному каналу модули Трейс Моуд не осуществляют. Канал связи для них должен быть прозрачным.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2