This is topic Работа по коммутируемым линиям in forum TRACE MODE в OEM-контроллерах / TRACE MODE inside OEM controllers at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Уважаемые господа, прошу немного внимания… Есть проблема, требующая решения, и хотелось бы решить ее средствами TRACE MODE на поддерживаемой аппаратной базе (имеется в виду контроллер).
Итак: есть порядка 50 точек контроля расхода воды, все точки разбросаны по лучам от диспетчерского пункта на расстояние до 5 км, в каждой точке контролируется один параметр – расход.
Надо: попытаться создать систему сбора информации, причем в каждую точку, кроме коммутируемой линии связи (телефона), никакой другой физической линии нет.
Заказчик согласен на установку в каждой точке контроля модема.
Что в итоге мы имеем?
Со стороны операторской станции – проблем не должно быть. Ставим модем и МРВ Модем +, и все остальное – на совести разработчика проекта.
А вот на нижнем уровне как?
Есть ли, так скажем, «малобюджетные» решения на основе контроллеров типа «Лагуны», которые могли бы, осуществляя неспешный мониторинг, то бишь опрос, одного-единственного параметра (хотя разговор может идти и о пяти, десяти параметрах, в общем – крайне небольшом объеме контролируемых параметров), передавать их по коммутируемым линиям на операторскую станцию ( в МРВ Модем +)?
Ну ведь не будешь же ставить в каждую точку Micro PC или MIC2000? Или придется?
Мне кажется, должны уже существовать какие-то схожие решения в нефте- газодобыче, или в чем-то подобном.
В общем с интересом жду любых сообщений, которые могут помочь или навести на какие-то альтернативные решения.
С уважением.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В принципе - ничто не мешает Вам использовать Лагуну с модемом "внизу" и МРВ Модем+ "наверху". Только модем, который будет подключен к Лагуне необходимо выставить в автоответ на входящие звонки, чтобы он сам мог поднимать трубку и устанавливать соединение, тогда для Микро МРВ Лагуны он будет абсолютно прозрачен. Насколько я знаю практически все модемы этот режим поддерживают. У нас мы даже проводили подобные эксперименты с обычным US Robotics Sportster 28,800 - в контроллере использовался обычный Микро МРВ (не модем+), а на верхнем уровне МРВ Модем+. Когда МРВ Модем+ звонил контроллеру - модем автоматически снимал трубку и они устанавливали соединение, а после его установки обмен шел по M-Link с МикроМРВ как при обычном нуль-модемном соединении.
Posted by Коростелёв А. Н. (Участник № / Member № 40) on :
Анатолий Викторович, а где ставить "крыжик" в настройках обмена для узла контроллера ("модем" или "M-Link"), если Вы говорите, что модем в режиме автоответа прозрачен для контроллера и обмен после соединения идет по M-Link?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Это Роман... Так называемый "крыжик" для контроллера надо ставить в Slave "M-Link", ведь для контроллера это будет обычное соединение по M-Link. В бланке настроек COM-порта - тоже не "Modem", а обычное "Slave M-Link".