This is topic Замена I-7058 in forum TRACE MODE в OEM-контроллерах / TRACE MODE inside OEM controllers at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/22/t/000042.html

Posted by Den (Участник № / Member № 75) on :
 
В списке модулей не нашел I-7058 ( 8 дискретных входов AC 220 v).Можно ли в проекте прописать I-7052 (8 дискретных входов DC 30 v)? Или данный модуль поддерживается в старших версиях ТМ? Сейчас использую ТМ 5.11.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Посмотрите в описании, которое идет с модулем с какими другими модулями совместима его команда чтения входов - если совместима с I7052, то можно использовать его автопостроение для создания каналов.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2