Posted by Alexandr Drakin (Участник № / Member № 1343) on :
 
Подскажите, как настроить связь контроллера I-8411 с компьютером по RS-485.
С подключением по RS-232 проблем нет.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
А в чем собственно проблема, если RS232 работает? Ставите преобразователи RS232/485 (например I7520) и должно работать по RS485.
 
Posted by Grigori (Участник № / Member № 1371) on :
 
Здравствуйте, пишу за Alexandr Drakin.
Преобразователей RS232/485 у нас нет.
Для связи мы используем плату интерфейсов с двумя портами RS-485, в контроллере подключаемся на COM2, хотя есть еще конфигурируемый COM3, но как его настроить пока не ясно.
В таблице поддерживаемого оборудования ТМ для I8000 указан протокол (или тип канала) DCS, при связи по RS232 использовался M-Link и каналы типа СВЯЗЬ.
Может быть проблема в аппаратной части, или нужно смотреть программные настройки?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Настроен ли сам СОМ2 в параметрах узла I8000 в проекте на Slave M-Link? И заданы ли его параметры связи?
2) Если СОМ2 настроен на Slave M-Link - убраны ли настройки с предыдущего используемого порта? Иначе МикроМРВ будет по умолчанию считать, что Slave не по СОМ2 и инициализировать не его.
3) DCS каналы необходимы для связи с крэйтом контроллера серии I8000, так называемом модуле расширения, в который устанавливаются обычные модули УСО этой серии на последовательном интерфейсе типа I87xx (смотрите конструктивы I-87K4/I-87K5/I-87K8/I-87K9). У Вас же МРВ будет связываться не с модулями в составе этого крэйта расширения, а с МикроМРВ, который работает в контроллере I-8411 и с ним связь организовывается через наш протокол M-Link - это каналы подтипа СВЯЗЬ. А уже сам МикроМРВ работает с модулями УСО через DCS - каналы, если эти УСО не на параллельной внутренней шине, а на последовательной.
 
Posted by Grigori (Участник № / Member № 1371) on :
 
Спасибо за консультацию.
Проблема была в следующем: пока отладка, связь сделали обычными проводами (не витой парой), но с терминаторами, выкинули терминаторы и все заработало.
Еще раз благодарю за поддержку.
 