В процессе работы с Supervis`ром у нас возникло несколько вопросов: - медленная работа при запросе на шаг назад проходит 3-5 мин - работа в реальном режиме - при запуске режима реального времени через 15 сек всплывает окно проверки оператора потом окно переключения удаленного узла, потом опять окно проверки оператора. Через 15 сек все начинается заново. - при работе не всегда выдает достоверные результаты (те вообще все каналы по нулям)
Подскажите необходимость настройки DCOM на машинах winnt с реалтайм монитором и супервизором.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Уточнения: 1) Какой объем СПАД-архива у МРВ, к которому подключается Supervisor? 2) Сервер мат. обработки МРВ запускался отдельно от графической консоли? 3) Какой релиз ТМ? 4) Локальное или удаленное подключение Супервизора к серверу?
Настройка DCOM: 1) В бланке "Свойства по умолчанию" DCOM параметры "Уровень проверки подлинности" необходимо выставить в "Подключение", а параметр "Уровень олицетворения" в "Определить". 2)В бланке "Безопасность по умолчанию" в разделе "Разрешение доступа по умолчанию" необходимо добавить в список "Все" и разришить данной записи доступ.