Форум TRACE MODE: техническая поддержка
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
  
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Операторский интерфейс / HMI » Медленная работа Supervisora

   
Автор / Author Тема / Topic: Медленная работа Supervisora
Balinov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 129


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Balinov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В процессе работы с Supervis`ром у нас возникло несколько вопросов:
- медленная работа при запросе на шаг назад проходит 3-5 мин
- работа в реальном режиме - при запуске режима реального времени через 15 сек всплывает окно проверки оператора потом окно переключения удаленного узла, потом опять окно проверки оператора. Через 15 сек все начинается заново.
- при работе не всегда выдает достоверные результаты (те вообще все каналы по нулям)

Подскажите необходимость настройки DCOM на машинах winnt с реалтайм монитором и супервизором.


Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Уточнения:
1) Какой объем СПАД-архива у МРВ, к которому подключается Supervisor?
2) Сервер мат. обработки МРВ запускался отдельно от графической консоли?
3) Какой релиз ТМ?
4) Локальное или удаленное подключение Супервизора к серверу?

Настройка DCOM:
1) В бланке "Свойства по умолчанию" DCOM параметры "Уровень проверки подлинности" необходимо выставить в "Подключение", а параметр "Уровень олицетворения" в "Определить".
2)В бланке "Безопасность по умолчанию" в разделе "Разрешение доступа по умолчанию"
необходимо добавить в список "Все" и разришить данной записи доступ.


Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   