Тема / Topic: Как обойти ограничение на длину строки в отчете тревог?
Виктор Носов
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2711
отправлено / posted
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как обойти ограничение на длину строки в сообщении в Отчете тревог? Нам необходимо регистрировать события и формировать сообщения об этом в реальном времени на экране.
Сообщения / Posts 7 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Нельзя обойти ограничение длины строки в Отчете тревог. Строка ОТ, кроме текста сообщения может содержать имя канала и кодировку - это тоже информация.
Сообщения / Posts 17301 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Виктор Носов
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2711
отправлено / posted
Жаль что нельзя! Нам необходимо выводить сообщение с названием параметра и временем суток, в которое произошло событие, контроллера на нижнем уровне. А длины строки не хватает. Может есть какя-нибудь альтернатива отчету тревог?
Сообщения / Posts 7 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1. В сообщении в ОТ выводится текущее дата/время с точностью до 0.1 сек. Время в контроллере в ОТ вывести нельзя. Если контроллер синхронизирован с АРМом, что безусловно должно быть выполнено, то отставание в регистрации события в ОТ будет определяться циклами обработки соответствующих каналов в контроллере и АРМе и задержками интерфейса. 2. Стандартный ГЭ "Отчет тревог" или "Строка ОТ" выводят именно сообщения, посылаемые в ОТ. Поэтому они выводят и "Дату/Время", и имя канала (=название параметра), и текст сообщения, и текст кодировки (21 символ, можно закодировать имя контроллера). Почему Вам этой информации недостаточно, непонятно. 3. Если Вы хотите формировать на экране сообщение собственного формата, то можно для каждого контроллера в АРМе создать программу, которая будет ловить события в контроллере и формировать сообщения. Сообщения можно посылать в атрибуты специального канала, выводимые на экран. Время наступления события в контроллере можно контролировать по атрибутам 45 каналов, связанных с каналами контроллера (в режиме "Запрос времени значения".
Сообщения / Posts 17301 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |