This is topic FBD-блок "Клапан" in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000047.html

Posted by DreamWeaver (Участник № / Member № 1485) on :
 
В описнии FDB-блока "Клапан" нашел фразу "В режиме отслеживания неотрицательное значение входа CMD (0-100) задает положение, которое должен занять клапан". Но ранее было написано "Вход CMD задает направление движения клапана".
То есть как я понял, что в обычном режиме работы клапана на вход CDM нужно подавать не абсолютное положение клапана (0-100 %), а смещение в % от текущего положение (положительное или отрицательное). Например можно подать выход ПИД-регулятора.
Как и где задаются эти режимы (например режим отслеживания)?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В описании блока сказано.

1. "Вход CMD задает направление движения клапана: положительная величина – открытие, отрицательная – закрытие. При выполнении этих команд на выходе OPN формируется сигнал открытия (значение 1), на выходе CLS – сигнал закрытия (значение 1). В режиме отслеживания неотрицательное значение входа CMD (0-100) задает положение, которое должен занять клапан."
Отсюда следует что в обычном режиме этот вход лишь задает направление движения клапана, но не величину открытия/закрытия. Троичная функция - открыть/стоп/закрыть.

2. "Установленные в 1 биты входа CSC соответствуют следующим режимам работы блока:
...
12 бит – если бит 12 равен 1, клапан переходит в положение, заданное неотрицательным значением CMD (режим ОТСЛЕЖИВАНИЯ). Скорость перехода определяется PT."
 
Posted by DreamWeaver (Участник № / Member № 1485) on :
 
Понятно, а можно ли как-нибудь игнорировать скорость PT. Нужно чтобы клапан просто работал на максимальной скорости.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Скорость PT используется для моделирования работы клапана и соответствующей диагностики.
Игнорируя скорость, Вы, по существу, отказываетесь от диагностики.
Тогда достаточно просто блокировать диагностику конечных выключателей.
 